樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52858 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 08:15
引用
引用樓主qzly12312于2013-05-12 00:41發表的 電機溫度高,電纜溫度高是怎么回事 :
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!

3相380V  150KW  全載電流300A  線徑約250mm
3相380V  185KW  全載電流355A  線徑約325mm

1.最好換線