qizhitianyue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 680 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-08-13
最后登錄: 2024-12-21
查看qizhitianyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-11 20:08
我們這里有一臺數控設備,在開機后就報一個抽油泵的接觸器過載報警。但是設備并沒有運轉。
檢查接觸器下口,電動機電壓正常,懷疑是接觸器下熱繼電器的原因。把熱繼電器拆下來發現分別測量進出接線端電阻,有兩項為120Ω左右,另一項為0.不知道是否是熱繼電器的原因。
我的電氣修理經驗很不足,不知哪位可以告訴我一下診斷思路,跪求
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 19:16
熱繼電器壞,可短接或斷開控制線試試。