1,需要高速計數,只能加高速計數模塊?
2,  32點,64的IO模塊用連接器是否自己焊接?
3,在梯形圖中不能用STL指令?只能用SFC編寫?
4,在FX系列中用N:N系統后能否再與其他的設備通訊(變頻器)?
以上問題望高人指點,目前有一物流升降系統,4樓層的控制。共300點左右,有高速計數,有步進功能,使用Q系列還是FX系列N:N系統?
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 09:46
1、如使用Q系列,那么需要加QD62了,F(xiàn)X系列就不用
2、可購買A6CON1自己焊線啊,不想動手的話, AC20TB+A6TBXY36 直接連出端子臺就可以了