linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-11-21
查看linjianan78的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-09 21:34
相對地址定位時(使用DRVI指令),定位過程中能不能改變速度.
原來用FX2N-10PG的時侯是可以在中途改變速度的,因為我用的是循環運行,變速器的精度不夠,想在最后一個工作位快到原點位置時減速,用中斷定位回到原點,再清除數據,目的是解決累積誤差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-10 07:52
永宏P(guān)LC好象行。。。。