我廠現有一臺機器,需要添加機械配件,設備要與現有的保持同步,信號要在原有的PLC上添加,現在碰到一個問題是,原有的PLC內部程序我已經讀出來了,想把添加的設備的運行觸點命令也寫入PLC,可是沒有成功(我是把原有的程序換成寫入模式,然而再添加運行命令指令的觸點符號,刪去不必要的(我已經確定那幾個沒有用),可是好像程序缺少了好多步),我的PLC是三菱的,用的是GPPW軟件。請問怎么回事?望師傅們不吝賜教!謝謝!
djf3000
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1993 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2018-12-03
查看djf3000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-12 09:59
我上傳一個給你看看。換寫入模式的時候步數全部會顯示,在刪除其中一個的時候,梯形圖只會顯示到300步左右,后面就沒有了。
djf3000
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1993 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2018-12-03
查看djf3000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-12 16:28