由于我現在的PLC為繼電器型輸出,有擴展模塊EM223晶體管輸出型,想要實現高速脈沖輸出。
書上說高速脈沖輸出必須用Q0.0,Q0.1     用擴展模塊上的某個輸出點也能輸出一定頻率的脈沖,使伺服電機轉動。

1.書上所說的這個高速脈沖 “高”  有沒有具體數字來衡量,或者相應標準?


2.我如果用擴展模塊實現一定頻率的脈沖輸出,那這個脈沖有沒有一定上限,比如掃描頻率或者CPU頻率,再或者晶體管輸出上限頻率,當然,這也和具體編程方式有關。
如果可以,請用圖說明如何實現盡量高的脈沖輸出。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-08 15:20
參照三菱的高速脈沖上限一般20K左右(PLSY,plsr),專用定位指令可達60K,專用定位模塊可達200K