李涵春
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-04-02
最后登錄: 2024-11-21
查看李涵春的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-07 16:01
條件:PLC FX1N-60MT 步進電機 1.8' 4.2A 驅動器
程式是從論壇下載的,試驗運行不反轉,也就是只能向一個方向轉動,初學不懂請教了,還我我那里設定不當.
線路聯接:  PLC                驅動器            馬達
                    Y0    接              PLS-
                     Y2    接             DIR-
                     Y3      接           ENA-
           COM0~3接電源0V,PLS+ DIR+,ENA+接電源+5V
附件: 三菱步進程序.rar (36 K) 下載次數:45
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
muxi860823
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 465 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2023-04-03
查看muxi860823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 21:28
親   你了絕對定位為啥用DDRVI   你了最大數也沒超過32767呀  改成DRVI  而且監控一下實際位置PLC 看是不是數錯了