樓主  發表于: 2013-05-07 13:48
變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器      那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-08 09:35
應該低于3.5不運行,你要改模擬輸入的增益和偏執
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺