樓主  發表于: 2013-05-07 08:04
FX2N-80MR-001   接  一塊FX2N-4AD-PT   一共4臺機器 程序都一樣,其中一臺3路溫度檢測都正常,有一路不正常 比其余三個通道要小10倍,更換溫度模塊還是一樣,懷疑是PLC有故障,因為4臺設備接線都一樣 程序都一樣  PT-100都正常,3臺設備正常,就這一臺不正常。   此種情況遇到兩次了, 有哪位仁兄遇到并解決過? 謝謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 08:13
OK與NG通道互換
OK與NG不變---->檢查線路
OK與NG互換----->檢查程式