小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-06 19:28
各位師傅大家好,近來遇到一個難題,不知道怎么解決。如圖設計
的電氣控制箱,我總共做了5套,5臺機器一直以來都正常運轉加工。今天早上有一臺機器在開機準備調模具時,手動運行伺服電機左右運行。往正,往反都是一個方向運行(昨天晚上都還有開機加工料件的)。查看放大器也沒有出現如何報警。(以前沒有出現過,參數沒有動過)。。開始我以為是放大器內部有問題,有換了同一型號的放大器,開了一早上,下午快下班時候又發生之前說的那樣,伺服電機只往一個方向旋轉。
我程序,電路,機械都一樣,其它的4臺都沒有問題,為什么這臺會發生。我不明白,請各位指點指點,如何解決,在此謝謝了。
出問題的是第2個70A的放大器,旁邊的都是沒有出現過。
寒冰2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 179 點
下載積分: 947 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-08
查看寒冰2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-21 21:54
4樓應該是正解,LZ可以檢查方向信號線,
PLC有輸出不一定代表線路OK