現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    mr_liu
    學海無涯,劃水度日
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 372 個
    工控威望: 1034 點
    下載積分: 576 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2021-04-13
    最后登錄: 2024-07-11
    查看mr_liu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-08 08:37
    做空真空泵的測試機,直接4-20MA模擬量就OK了。傳感器可以用上儀,天康什么的都行,至于羅斯蒙特什么的大品牌,不差錢可以用。。。