樓主  發表于: 2013-05-05 04:31
使用PRV讀取高速計數器當前值,程序編譯通過,但下載PLC后一執行該指令就報警停機,是什么原因啊?
是設置缺少什么嗎?在設置里面高速計數器巳經啟用了啊,還缺少什么嗎?
請版主幫幫忙解答下,謝謝了。
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-10-15
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 01:28
找了些手冊上沒有的資料,了解了高速計數器可以直接讀取它的地址,如用高速計數器3,則讀取A318、A319即為它的當前值地址,不用PRV指令就OK了,INI設置當前值指令還是可以用的,問題總算解決了。
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-10-15
查看liu19916的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-12 01:36
上傳一下程序吧,希望大家別拍磚就行了,不太熟悉歐姆龍,希望大家以后踴躍發言,對新手起引導作用
附件: 洗網機.rar (10 K) 下載次數:289