liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 22:32
最近一個項目用到觸摸屏和FX2N-128通訊(RS232通訊),由于觸摸屏和PLC之間的距離超過理論的通訊線12米,實際大概為15米,請問大家該怎樣解決防止信號衰減。
技術在于積累,學習在于堅持。
taoyu001
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 934 個
工控威望: 13385 點
下載積分: 4818 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-09-02
最后登錄: 2024-11-01
查看taoyu001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-22 00:02
用兩個485轉232的轉換器,一邊232轉485,一邊485轉232。485實際用過200米,波特率9600,沒問題,線材得好點,F(xiàn)在絕大多數PLC,觸摸屏都帶485口的吧?直接用232用好點的雙絞線,通訊速率低點,走干擾小點的地方,完全沒問題。
芬蘭KEMPPI(肯比)焊機交流群1775592,1775721!
KADAR卡達電腦瓦楞紙板機械交流群4824817!