yun5161160
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1910 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-10-10
查看yun5161160的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-10 15:25
我做的是LED檢測  測電流 測短路 開路  正反腳(正負極搞反的)怎么弄  關鍵是人家PLC買還了 FX1S的  不能用4AD 了   還有沒好的招數··········
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-12 18:53
很容易。! 用二個萬用表就可以搞定!
第一個:用二極管檔。
第二個:測電流,當然要外接電源及保護電阻。

把二個數顯萬用表的表筆接在定做的LED專用插座
一、把LED先在第一個表座上插一下
1、如果萬用表顯示 0  到 0.2內,那么LED是短路
2、如果沒反應,反接測試,一般為 0.5 到 0.7之間,是正常。這樣對應所插的紅筆是LED的正極,黑筆是LED負極,把LED正負極測出來了。
3、進入第二個測試

二、然后把LED在第二個表插座上插一下,
1、有電流,那可以檢測出LED的電流值
2、有電流,說明沒開路

很實用的方法么。   

當然如果你要自動檢測到壞的自動挑選出來,那么,就要用到模擬量輸入了。
因樓主沒寫清楚具體使用和操作方法,因此如果是人工操作,那么上面的方法很好很簡單。
[ 此帖被meipingboy在2012-03-30 15:44重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到