樓主  發表于: 2013-04-28 11:49
PLC內部是否自帶限流電阻。。。還有怎么區別我用的PLC是NPN,還是PNP的,看了說明書還是沒明白,我用的是FX3U-32MT-001
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 08:25
-001的是常規的,COM短接X生效。

有S/S的端子的,輸入可以PNP也可以NPN。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼