coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 21:30
各位好,最近著手開始研究PLC和變頻器的連接問題了,但是自己覺得很茫然啊,不知道從哪里下手。
我想請教一下,PLC與變頻器連接都有幾種方式?比如,通過普通的輸入輸出模塊,AD模塊,還有通信模塊?我說的對嗎?我手上現在只有普通的輸入輸出模塊,我能實現對變頻器多級調速變頻控制嗎?如果能的話,那我PLC程序怎么編寫,接線怎么接?說得可能不夠專業,但是,自己要表述的意思,相信高手肯定能看懂,O(∩_∩)O謝謝。
備注:PLC型號:歐姆龍CJ1M CPU13,ID 231,OD 231,變頻器:富士FRN-1.5E1S-4C
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 06:24
程序沒有什么可以編的。

速度的調整是在變頻器中設定好的,利用E端子功能,設定好你要對應的頻率,4個端子可以組成16種頻率。

例如:0001    5Hz
            0010   10Hz
            0011    15Hz
           ......
            1111    50Hz

你要做的僅僅就是控制你的Do輸出來符合上述二進制編碼。

另外如果不是使用面板控制的話,還需要鏈接變頻器的運行節點并設定外部控制。

Good Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-02 19:56
引用
引用第6樓coolnetjun于2013-05-02 17:25發表的  :
以下是我編寫的程序和變頻器接線圖,現在啟動之后,在變頻器面板上顯示有頻率輸出,但是,電機不運作(我接了電機),這是怎么回事?


要么自己手動按面板啟動停止,要么設定為外部控制,在Rev,F(xiàn)RW端子上接線。

Good Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-03 16:19
引用
引用第10樓coolnetjun于2013-05-03 16:01發表的  :
上圖中,PLC端子作用是什么?我是通過繼電器接點實現多段調速控制的,X1,X2,X3,X4端子接到了繼電器觸點上,COM端接到了繼電器接地端,沒有接PLC端子,它為什么也能運轉呢?這個比較疑惑。對了,變頻器手冊中“數字量輸入”切換開關在源側與漏測含義是什么?求解~~~


請百度NPN,PNP。