剛才看了一下DZ47-100,D100的斷路器,2倍的額定電流,差不多10S要脫扣,所以37KW的電機,額定電流70A,滿負荷啟動,4倍啟動電流280A,很明顯用100A的斷路器不夠,但是當負載是輕負荷啟動,100A就夠了。還要考慮環境溫度,當環境溫度在35-40度時,100A的斷路器已經沒有100A了。所以這些要綜合考慮,在有些場合夠用,有些場合則不夠用。