樓主  發表于: 2013-04-24 21:56
我用DA模塊輸出0——10V的模擬量控制一個氣動閥,然后氣動閥返回了一個1---5V的信號,我通過AD模塊采集了這個信號,但是因為他們的模擬電壓不一樣,我想在觸摸屏上使這個信號顯示的數值同輸出的信號顯示的數值一致,不知道該怎么做,請大俠們幫忙下,謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 09:08
找到輸出與反饋的對應關系,
然后加減乘除而已。
樓主留言:
對應的關系就是,比如輸送10電壓,電器比例閥的欺壓就是0.9MP,然后反饋回的電壓是5伏,然后我要利用這個5伏在觸摸屏上顯示0.9MP的壓力值,這個應該怎么做呢?請多指教。