shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 16:48
如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的?梢杂蒙献詈谩
忠控科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 627 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2021-10-09
查看忠控科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 15:58
使用ADP 比較方便, 不用管CRC .讀回也不用再轉換.

但貴多了.