enemy365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2024-10-21
查看enemy365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-23 11:24
請教高手,松下A4伺服報警可以設置成常開的嗎?也就是說報警才有輸出,現在是驅動器報警就切斷輸出,謝謝!
ytmfeeqg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 593 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-04-24
最后登錄: 2015-11-06
查看ytmfeeqg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-07 17:26
樓主:報警設置為常閉是出于安全考慮的,電器件輸出都為常閉,如光電保護,因為如為砳_的話,電源線斷電或輸出線斷系統檢測為正常,就會很危險!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(enemy365) 真誠感謝!