樓主  發表于: 2013-04-23 11:24
請教高手,松下A4伺服報警可以設置成常開的嗎?也就是說報警才有輸出,現在是驅動器報警就切斷輸出,謝謝!
jzfym8861
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 142 點
下載積分: 681 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2020-11-26
查看jzfym8861的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-09 14:42
樓主:報警設置為常閉是出于安全考慮的,電器件輸出都為常閉,如光電保護,因為如為常開的話,電源線斷電或輸出線斷系統檢測為正常,就會很危險!
同意,我用的設備伺服驅動器上電較慢開機有誤報警,后來在PLC加了個延時,總之通過其他辦法來解決吧
本帖最近評分記錄: