huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-18 19:54
大家電機空氣開關一般怎么選擇比如45KW電機你們會選擇多大的空氣開關
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 20:16
用星三角啟動 選擇150應該差不多。 如果 用變頻器100A的可行嗎 會不會經常跳閘
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-19 09:38
引用
引用第3樓tkggtdkjpl于2013-04-19 08:34發表的  :
斷路器默認是負載電流的兩倍

什么意思
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-19 16:08
引用
引用第6樓小蜜蜂于2013-04-19 10:02發表的  :
看負載情況,如果是重載星三角200A,變頻120A,如果輕載,星三角160A,變頻120A。100A不可靠,要考慮到環境溫度,夏天的時候,100A的斷路器根本達不到100A。

我看見 一個變頻柜圖紙 一個45KW的電機帶水泵 變頻器啟動 配置100A 空開 我也覺的100A 小了點 所以發帖子來論壇 跟大家討論下