城市獵人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 191 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2024-06-26
查看城市獵人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-18 13:03
各位大俠~~~~FX3U---80MT,兩個10PG定位模塊,控制4臺伺服電機,想通過通訊來控制伺服系統的運行,修改參數,監視功能。請問各位大俠可以實現嗎?用什么的通訊方式!。。。。。!各位大俠有相關的案例嗎???小弟我不甚感激呀~~~~~~~
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-19 09:43
伺服內部有定位功能,你可以通訊控制,可以省去你的定位模塊,但是不知道響應速度跟不跟得上,肯定用485啊RTU格式,3U的PLC帶有CRC校驗功能,通訊很好做。通訊的方案肯定沒有問題就是看能不要打到你的現場要求了。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺