李涵春
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-04-02
最后登錄: 2023-11-04
查看李涵春的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-17 17:33
現有PLC一臺(晶體管輸出),步進驅動器2臺,步進馬達2臺,要如何接線,或是還要加入其它配件.
PLC只有兩個端子(Y0,Y1)是可以高速脈沖輸出,Y0,Y1只能控制一臺馬達,另一臺怎么辦,請師傅指點,謝謝!
sw254305034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-04-14
最后登錄: 2024-04-24
查看sw254305034的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 21:00
看使用的控制器脈沖輸入端,一臺接YO,一臺接Y1,另一端分別接高電平,PLC程序使用PLSY指令驅動。