各位老師好,
這個松下PLC我不知道怎么外部接線,輸入端口的COM端和輸出端口的+ 和- 該怎么接線呀,
輸出端口24V 和0V 我用萬用表測試是PLC 的24V 但是+和- 還有COM 都沒電壓,而且也不導通。
我不用PLC的電源,要在外部重新接入一個24V的電源,請問一下,這個該怎么接線呀。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 19:57
圖片:
圖片:
你的PLC是晶體管輸出型,輸入對NPN,PNP都能通用,只是接法不同。具體看圖。