zwjack
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 2743 點
下載積分: 1491 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2016-10-22
查看zwjack的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-16 21:49
本程序是一個時控程序程序如下





  


本程序時控自動控制Y5啟停
手動控制Y5啟停都正常
我想的是用一個按鈕
既能手動控制Y5的啟停
又能在手動啟動Y5后由時控電路自動停止
我在M11后串了M常閉M219也不行
能想到的幾種方法都試遍了
都不行
但我想一定可以的
有知道的高手還望指點一二。
程序: 時控打印.zip (13 K) 下载次数:26
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 14:47
引用
引用第1樓zwjack于2013-04-16 21:54發表的  :
手動啟動后
時控時間到后
為什么M100接通了
但就是RST Y5不動作
我是在監控里看的

手動啟動后M219為ON狀態,該狀態導致SET Y5一直有效,即便M100為ON導通了RST Y5指令。
因SET Y5在RST Y5之后,故SET指令有效,導致M100通了Y5也不能復位。
如三樓講講兩指令位置調換即可復位掉Y5。
---------------------
手動啟動后M219一直保持ON狀態,這是自動程序控制不了的,只能手動再觸發一次M217,才能將M219復位。
所以你需要根據你的 邏輯控制要求,對手動/自動程序添加控制條件,避免兩者相互影響。