sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-16 16:36
公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再?gòu)臉蚣芊乓桓。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點。
急急急。。!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 16:55
引用
引用第1樓jesselai于2013-04-16 16:42發表的  :
是不是有其他負載掛在上面啊

只是電機的話,三相不平衡,風險大,線徑大小只要大于所需載流量,不同線徑線損可忽略,運行電流基本相同