公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現(xiàn)在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點。
急急急。。!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-22 17:02
將電機電流大的與電流小的輸入線對調看看電流大小就能辨別是電機還是線路問題。