fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 08:57
一臺氣體保護自動焊設備,PLC用的是K7M-DR30UE。故障現象:按焊接啟動按鈕,能正常自動焊完一個工件。但必須關斷電源再開,才能啟動下一工件的焊接程序。廠家來人換了PLC就好了。才幾個月舊病又復發。難道又要換PLC,是不是廠家在程序上搞鬼?這個問題如何檢查才能確認?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29201 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-09
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 10:49
程序問題!
自動化單機,生產線,項目編程調試!