75kw星三角啟動的電動機要求就地補償 該怎么接電容線
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 14:08
一般大功率電氣設備距離車間變電所不超過150米,否則就需要安裝大功率設備終端補償裝置,以降低該設備的啟動運行對電網的干擾,本人的做法是加裝功率因數手/自動補償柜。
樓主留言:
手動自動補償柜在變壓器處已有 現電機距變壓器超過400米