WINCC與S7200通訊有以下方法:,
  1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611
  2:WINCC和200+CP243以太網通過OPC通訊+普通網卡;
  3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611
       4:wincc和pcAccess +pc/ppi 電纜  
  第3種僅最大允許32BYTE入/32BYTE出,另兩種方法已經在WINCC6.0上測試通過
  以第一種方法最經濟,支持到VW1000,5611是必需的.
PC Access
西門子最新推出的PC Access 軟件是專用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服務器)軟件,它向OPC客戶端提供數據信息,可以與任何標準的OPC Client(客戶端)通信。 PC Access 軟件自帶OPC 客戶測試端,用戶可以方便的檢測其項目的通信及配置的正確性。  
PC Access
不能直接訪問PLC存儲卡中的信息(數據歸檔、配方)  
不包含用于創建VB客戶端的控件  
可以在你的PC機上用Micro/WIN 4.0和PC Access同時訪問PLC(必須使用同一種通信方式)  
在同一PC機上不能同時使用PC/PPI電纜、Modem或Ethernet訪問同一個或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所設置的單一的通信方式  
PC Access中沒有打印工具  
使用同一通信通道,最多可以同時監控8個PLC  
Item的個數沒有限制  
PC Access專為S7-200而設計,不能應用于S7-300或S7-400 PLC