lin0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2013-04-23
查看lin0502的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-08 13:41

  以前設備正常現在怎么也掃描不到時間繼電器的時間 求原因 或者能解決一下~



  
Y1 Y2是 時間繼電器的線圈 撥碼可調節時間~X 2X3 是對應時間繼電器的延時開點~現在還有已情況是 X0不動作~線圈Y1 Y2 有電~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新編輯 ]
lin0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2013-04-23
查看lin0502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:44
Y1  Y2分別是兩個時間繼電器的線圈~撥碼可調節
lin0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2013-04-23
查看lin0502的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 11:26
引用
引用第4樓sjm213于2013-04-09 10:58發表的  :
你說的時間繼電器是硬件!
這樣要看時間繼電器是否計時時間到,讓其延時觸點閉合。只要閉合,PLC采集到輸入信號就會將其時間寫到D0/D1中。

關鍵是現在上電時間繼電器就帶電了~到時間以后閉合了~可是 可是 線圈就沒給電呢
lin0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2013-04-23
查看lin0502的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-09 11:52
引用
引用第6樓wujianzzx于2013-04-09 11:42發表的  :
用的是否是繼電器輸出的PLC ,如是有可能是輸出繼電器有粘連

是繼電器輸出的