親吻豌豆兒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看親吻豌豆兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-09 14:41
在論壇上看到有人發關于一個按鈕控制輸出點的動作,即單次輸出信號ON,雙次輸出信號OFF,寫幾個小例子,不對之處,請各位大蝦指正。
一、便利指令A(yù)LT
LDP X0
ALT Y0
二、計數指令CNT
LDP M1002
MOV K1 C0
LDP X0
CNT C0 K2
LD= C0 K0
OUT M0
LD= C0 K1
OUT M1
LD= C0 K2
RST C0
LD M0
OR Y0
ANI M1
OUT Y0
三、脈沖檢出指令PLS
LDP X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET M10
RST M11
LD M0
AND Y0
SET M11
RST M10
LD M10
ANI M11
OUT Y0
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-13 10:05
引用
引用第2樓chinazhu6666于2012-03-12 17:58發表的  :
不在乎那點掃描時間。按實際工程需要來,再就是安全操作放在第一。


好像在別的帖子里也看到了  這個回復     我想問的是單鍵起停就不安全了嗎?

人家一說單鍵起停!就說安全!那你說說單鍵起停怎么不安全了?