我用FX2N設置了一個定時故障程序,使用的觸點比較LD=,程序是將PLC內的時間(年月日時分)與我設置的時間相比較,達到設置時間就置位M500停機。現在的問題是:設置完停機時間以后PLC在通電的情況下達到設置時間可以停機,但是在斷電的情況下有時可以有時不可以,請教各位大師這是什么問題???
做電磁節能
佳力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2023-12-02
查看佳力的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-06 13:26
不能寫LD=  PLC在斷電情況下D的值已經不等于你設定的值了 所以就不能置位了  寫LD>=試試