楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2013-09-11
查看楊霖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-06 09:24
我用FX2N設置了一個定時故障程序,使用的觸點比較LD=,程序是將PLC內的時間(年月日時分)與我設置的時間相比較,達到設置時間就置位M500停機,F(xiàn)在的問題是:設置完停機時間以后PLC在通電的情況下達到設置時間可以停機,但是在斷電的情況下有時可以有時不可以,請教各位大師這是什么問題???
做電磁節能
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 11:48
用個斷電保持的輔助繼電器試試看,我不知道M500是否是斷電保持的。