cedar0913
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 536 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2013-12-10
查看cedar0913的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-04 19:16
wincc上位機與PLC 300通過CP5613 A2通訊,故障提示wincc與PLC連接中斷,查看5613的狀態燈綠燈閃爍,黃燈未亮,想在PG口測試下,重啟工作站,進入控制面板,一雙擊PG口圖標,就進入假死狀態。重新拔插5613卡,仍如此。更換備件5613后,WINCC與PLC通訊正常。 請各位大俠給分析下,是不5613卡有故障,問題大嗎?
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-06 13:17
拍2個圖來看看嘛  語言形容是多么的空洞啊
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com