我不知道具體情況 所以簡單分析一下哈
我覺得 每個區的負載一樣 也就是固態繼電器 后面接的加熱功率一樣 是可以做到的
因為你?個測電流的互感器,你只能測得總電流
然后你根據你固態繼電器 動作 導通的個數來 確定你所測得總電流應該除以幾,
應為你的10個區 功率是一樣的嘛,所以電流也是一樣嘛
固態繼電器的 電流又不象雙向可控硅一樣 可調的
如果你輸出控制5只固態繼電器動作 那你的總電流就除以5 得到的結果就是每一個動作區的電流
然后根據輸出點 把電流值 傳送到相對應的區 的電流寄存器里面
簡單分析一下 可能理想化了 僅供參考。。