pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-02 19:47
2臺1.1KW的三相電機掛在1臺2.2KW的變頻器上,用485通訊
一般情況下運行正常
就是每次晚上用完下班,早上上班,剛啟動機子的時候,速度達不到我設定的速度,運行個20來分鐘,速度就達到了,這是什么原因
(我設定的50HZ,剛開機的時候速度沖到30HZ左右就沖不上去了,然后隨著使用時間的推移,速度慢慢的上去)
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 21:20
主要是負荷大,變頻器使用了過載自動減速功能.可以取消此功能.