今天買了個直線電機,也是私服的,自帶了一個驅動器,廠家說他這個輸入是5伏的,如果PLC是24V的要并聯電阻呢,不知道FX3U,輸出脈沖是多少伏的???小弟實在是搞不懂,,這個直線電機廠家,開發了一個軟件,是在電腦上操作的,我現在想用PLC給它脈沖控制它,麻煩大家給點建議。。。!我主要要實現,用撥碼開關,撥到5,電機就走5米,撥到10,電機就走10米,就這么簡單....、
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 14:12
都是5V的(內部是光耦),有的直接可以接24V那是因為驅動器本身接了2K限流電阻,
一般情況下驅動器是沒有接限流電阻的,所以如果電源是24V串2K電阻,12V串1K電阻,5V直接接。