樓主  發表于: 2008-05-28 10:16
又一個三菱PLC  1S型PLC通訊不了。

原因,是文本顯示器,被人誤接,把電源24V極性接反。導致不能通訊,是不是PLC燒壞,但PLC內部程序運行正常。請大家指點哈,本人在線等,急急,謝謝
張波1314520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張波1314520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-15 08:44
引用
引用第4樓YMMFA于2008-05-28 12:29發表的  :
試一下電腦和PLC能通訊不,如果不能通訊

那么

編程口燒掉了