樓主  發表于: 2013-04-01 18:43
三菱FX3U PLC控制臺達伺服回原點的時是按默認的方向(正轉)去尋找原點,要是我現在想改變它回原點的轉向該怎么做?PLC內有一特殊繼電器(M8342),其ON/ OFF本來是拿來控制電機回原點的方向的,可我將其驅動后,回原點方向并沒有改變,請高人指教
chinagh1000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 493 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2015-10-15
查看chinagh1000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 20:12
伺服里可以設定方向信號高電平是正轉還是反轉的.