青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-26 16:33
說不接可以。我不知道是不是對的。求老師。。。
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126830 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-27 08:22
不需要短接的。
樓主留言:
使用手冊上說與com端短接。不知錯沒錯
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126830 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-27 15:40
COM與V+是電壓輸出,COM與I+是電流輸出,如果在外部接線中有噪聲或紋波則在V+端子和COM(I+端子和COM) 之間連接0.1 至0.47 mF25V 的電容器。
樓主留言:
嗯嗯。I+端和COM端也可以連電容抗干擾嗎?另外下圖是我在手冊看到的,困惑了。。。可以解釋么。謝謝
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126830 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-28 08:42
FX系列的2DA電壓輸出I+與COM要短接,4DA不需要。Q系列的也不需要。
樓主留言:
嗯嗯。謝了。