如題:要求1.一個變頻器,控制四個馬達電機啟動。方向只需要一個方向。(在選型的時候也要考慮變頻器功率多大)。 與FX系列PLC程序所控制啟停,每個電機可以單獨啟停,不受其他電機影響。
要求2.電機要實現7段速速,如何實現。如果每個電機加使用一個變位器,可否實現7段速度。
  請大家指點指點。。。。謝謝
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 01:17
可以做到!!試問4個電機的容量差異!電機的特性表有些變頻器可以由可定義接點選定!7段速如是固定的可以以接點選定當然您要以人機顯示可以使用模擬量或是通訊達成!單一電機除接觸器外需加過載電議保護 龍門電鍍天車最多有看過10段速的以上的 變頻器選定須以最大電機店流乘以6為選定基礎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小珠珠)
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-03-26 19:41
    亮女可以說您的機構時啥嗎?不要再去討論原來控制如何如何那是過去式,,看看您現在想如何改!看看您現在想如何改比較實際,那臺變頻器估計15~30P的貴得很
    就買國產的或您說的三菱或安川變頻器同單一電機控制快樂多啦!又不用頭疼
    歐洲機構光是原廠技師出差費就夠改成國產品啦!
    說說以前遇過的歐洲機械廠電控技師出門就要5000歐元沒換東西還不包吃包住包玩包飛機為期一星期出差的費用!
    光是報價就把老闆下的倒退3步!最後改成三菱的還有剩 
    花點心思!改成國產容易維修在加改造試車一星期還有多餘的預算來去酒店幫忙困苦同胞一個團的好幾天吧
    三菱的有ㄖ版(NA) 歐美版(SC) 中國大陸板(CHT) 如果改成歐美版的變頻器依樣有機會
    [ 此帖被jonny_jean在2013-03-26 19:50重新編輯 ]