有時候plc模塊接地了反而有干擾,從現場到plc柜用的是屏蔽線,動力線和信號線是分開走的,可是有的信號當屏蔽線接地了反而有干擾,不接地沒有干擾,干擾這個問題很讓人頭疼。請大師給分析一下。還有就是在實際布線中主要應該都注意哪些問題。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-24 21:17
把屏蔽線單端接地或者懸空都可以,兩端接地的話干擾反而會大一些,這是一個廠商的技術工程師告訴我的,原理還沒想明白