各位大哥,小弟現在用基恩士的PLC+三菱的MR-E70A伺服電機,現在發再電機速度很慢,在PLC中,我已經把點參數的速度設到差不多最大了,電機還是轉的很慢,不管是手動還是自動都顯慢,是不是三菱的伺服驅動器中還在在哪個地方設置速度????請高人指點一下。
艾為之
人有不為也,而后可以有為也!幫助別人,快樂自己!!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 6838 點
下載積分: 42958 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2016-10-25
查看艾為之的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-11 01:12
重新設置參數