ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2024-12-10
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-23 15:44
各位大哥,小弟現在用基恩士的PLC+三菱的MR-E70A伺服電機,現在發再電機速度很慢,在PLC中,我已經把點參數的速度設到差不多最大了,電機還是轉的很慢,不管是手動還是自動都顯慢,是不是三菱的伺服驅動器中還在在哪個地方設置速度????請高人指點一下。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 17:53
參數沒有設置對。

如果是脈沖控制的,看3號和4號參數。并確認PLC脈沖頻率。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水