我有臺7.5KW空壓機,用了兩個月燒了好多次接觸器和電動機,起先以為電壓偏低造成的,后裝一異相電容補償器,照樣燒,有時燒接觸器,有時燒電動機,又以為散熱不好,放空壓機小房子開窗戶通風,還是老樣子;又以為設了1MPA,會不會太高,改到0.8MpA,從0.4MpA打氣到0.8MpA總可以吧,哭啊,老樣子!(注:由于用氣量較大,打好氣,機器只停2分鐘又工作),求各位大神指點,如何解決??
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26975 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-04
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 07:59
引用
引用第14樓客居他鄉于2013-03-22 23:20發表的  :
7樓說得對,我看樓主還不知道止回閥是什么東東。你這機器應該是止回閥封不住氣,造成機器帶壓力氣啟動,才經常燒接觸器。你檢查一下電機電流看看。