xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
散熱不良,泄荷閥關閉不嚴 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!
級別: 工控俠客
|
1.22A接觸器是夠的,注意選用品牌,建議施耐德 2.儲氣罐有嗎? 3.檢查用氣量是不是太大了,可以適當增加一臺空壓機輔助,當然了,先檢查車間有無漏氣,氣壓漏掉1bar 空壓機負載增加百分之7 |
|
---|---|---|
|
多晶鑄錠
級別: 略有小成
|
7樓的說法有道理的,可能止回閥有問題,難以啟動,啟動的時候電流太大,接觸器觸點拉弧嚴重,這樣就容易造成接觸器接觸不好而燒電機。 |
---|---|
|
pc5036
級別: 家園?
|
我覺得接觸器問題大,接觸器壞了,被保護了,還好,如果缺相,保護沒用,那就燒電機,我以前遇到水泵也是這樣,我覺得國產接觸器頻繁啟動最起碼額定電流x2用 |
---|---|
|
bstyxg
級別: 略有小成
|
你應該先測電流,分別測加載電流、卸載電流和剛加載時的電流。超不超額定電流,在那個狀態超額定電流才好分析故障原因。 |
---|---|
|
luodequan
級別: 略有小成
|
1、查找為什么氣壓掉得快,解決掉。 2、建議加裝過載保護器。 3、接觸器更換為固態繼電器,固態繼電器記得加散熱呵。 |
---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
|
這么簡單的問提就別掙了, 辦法1:達到設定氣壓卸載負載,不要停止主電機, 辦法2:是否電機老化,磁阻變大,電流上升。 辦法3:如是降壓起動,看是否長時星形運行, |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園?
|
檢查一下單向閥是不是壞了,再看一下加載和卸載氣壓設定是不是間隔太短。 |
|
---|---|---|
|