kgdqtd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 551 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2013-03-29
查看kgdqtd的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-03-22 11:19
我有臺7.5KW空壓機,新買的,用了兩個月燒了好多次接觸器和電動機,起先以為電壓偏低造成的,后裝一異相電容補償器,照樣燒,有時燒接觸器,有時燒電動機,又以為散熱不好,放空壓機小房子開窗戶通風,還是老樣子;又以為設了1MPA,會不會太高,改到0.8MpA,從0.4MpA打氣到0.8MpA總可以吧,哭啊,老樣子!(注:由于用氣量較大,打好氣,機器只停2分鐘又工作),求各位大神指點,如何解決?
lideen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 6 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1507 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2014-04-08
查看lideen的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-22 22:23
用多大的接觸器啊;有沒有熱繼電器啊,有是多大的啊