求大家幫忙，我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流電源正極,SG13接負極,LSP,LSN,EMG都與SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脈沖輸出沒有問題,在GX里面監視過,伺服面板剛開始顯示C,后來變成0,求大家?guī)兔ρ,不知說的可清楚,伺服是MR-E系列的

參數N0.21  0001 和N0.41 0111
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:41重新編輯 ]
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9268 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-02
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-22 19:15
接線問題吧。